土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下人防和一层之间没有管道夹层,排水管道怎么做?
如题,要做车库冲洗的排水,哪位大大做过类似的,排水管不能穿人防,捅到室外再下翻害怕冻住,怎么办??

全部回答(1 )

  • beiguanzhuyi
    压力排水本身是可以穿越人防区域的,重力流管线不能穿越人防区域,还有你说的人防和一层没有夹层,除非一层没有卫生间不走排水管线,上部的全部翻到外墙下去避开人防区域,要是一层有卫生间的话,那方案又问题没法处理底层卫生间的排水;
    另外人防本身就有的设置地下卫生间和手摇泵的集水坑,这样的排水是压力排水可以穿越~
    2014-08-11 11:29:11 来自 PC 评论 举报