土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 母联回路持续工作电流的问题

母联回路持续工作电流的问题

发布于:2014-08-09 22:09:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
向大家请教一下:
根据规范,母联回路的工作电流是按照最大元件计算,如果最大元件是变压器,那么母联回路的持续工作电流是否和变压器回路一样,要乘以系数1.05?


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhenrar
    zhenrar 沙发
    学习下,供配电也需要乘系数么?
    2014-08-10 20:59:10

    回复 举报
    赞同0
  • nange7637014
    nange7637014 板凳
    如果是高压侧呢?比如110KV变电站的110KV母联,电流根本没经过变压器。。我觉得还是按进线考虑
    2014-08-10 17:50:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多