高手请问:混规中关于钢筋抗震的指标规定
高手请问:混规中关于钢筋抗震的指标规定
规范强制性条文11.2.3中第二条规定,钢筋的屈服强度,实测值和标准值的比值不应大于1.30,这样规定是问什么呢,不是越高说明钢筋的性能越好吗 跪求高手解答
发布于
2014-08-09 19:50:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
砼心
看《混规》379页条文说明
2015-01-08 13:47:08
来自 PC
评论
举报
lsmqhln
本帖最后由 lsmqhln 于 2015-1-8 11:04 编辑
2、3、4楼的解释全部都是错误的,这和强柱弱梁,强剪弱弯都没有关系。
因为计算的时候是按规范的钢筋强度理论值来计算的,实际用的钢筋强度过高的话,就不能达到规范的钢筋先屈服,混凝土后压碎的意图了。
要看清楚,它是将实测值与标准值相比,就是将理论值与实际值比哦。
2015-01-08 10:49:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wendou
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
26
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
2、3、4楼的解释全部都是错误的,这和强柱弱梁,强剪弱弯都没有关系。
因为计算的时候是按规范的钢筋强度理论值来计算的,实际用的钢筋强度过高的话,就不能达到规范的钢筋先屈服,混凝土后压碎的意图了。
要看清楚,它是将实测值与标准值相比,就是将理论值与实际值比哦。