求助发输变习题集2007新增案例15题第四小题
求助发输变习题集2007新增案例15题第四小题
某500KV变电站已知系统阻抗参数如图四
(4)当500KV与220KV母线单相短路时,最大入地电流应为(),好像答案有问题,该如何做?
发布于
2014-08-09 15:19:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
hexun123
书上答案如下
1)计算K1点入地点的电流
I1= IMAX*X01/(X01+ X07)=7.1(kA)
IN= I1*X02/(X02+ X08)=3.5(kA)
当所内发生短路,入地电流:I=(IMAX- IN)*(1-K)=18.2(kA)K=0.5
当所外发生短路,入地电流:I=IN)*(1-K)=3.2(kA)K=0.1
2)同K1点计算过程,计算结果:
当所内发生短路,入地电流:I=12.9(kA)K=0.5
当所外发生短路,入地电流:I=9.2(kA)K=0.1
3)综上结果,入地电流的最大值为18.2(kA)
觉得不对,可否高手高手解答一下
2014-08-09 15:22:09
来自 PC
评论
举报
相关推荐
hexun123
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
注册电气工程师
返回版块
33.72 万条内容 · 934 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
