土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 求助发输变习题集2007新增案例15题第四小题
某500KV变电站已知系统阻抗参数如图四
(4)当500KV与220KV母线单相短路时,最大入地电流应为(),好像答案有问题,该如何做?

QQ图片20140809151504.jpg

全部回答(1 )

  • hexun123
    书上答案如下
    1)计算K1点入地点的电流
    I1= IMAX*X01/(X01+ X07)=7.1(kA)
    IN= I1*X02/(X02+ X08)=3.5(kA)
    当所内发生短路,入地电流:I=(IMAX- IN)*(1-K)=18.2(kA)K=0.5
    当所外发生短路,入地电流:I=IN)*(1-K)=3.2(kA)K=0.1

    2)同K1点计算过程,计算结果:
    当所内发生短路,入地电流:I=12.9(kA)K=0.5
    当所外发生短路,入地电流:I=9.2(kA)K=0.1
    3)综上结果,入地电流的最大值为18.2(kA)
    觉得不对,可否高手高手解答一下
    2014-08-09 15:22:09 来自 PC 评论 举报