公司用的电缆电线都是按照100m/卷定的货,最近发现到现场总是长度不够,需要怎么检验,必须得拆开量吗?还有没有其他的方法?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
niziqian007
沙发
选多大的电缆关键是满足热稳定要求,而影响热稳定的关键指标是最大短路电流,由于你没有提供开关柜背后的系统容量,所以,YJV3×95的电缆合适不合适不好下结论。就经验而言应该可以。
2016-01-27 11:53:27
赞同0
-
lingxuct
板凳
建议用120的,没有现成的用95也可以,因为只30米,阻抗不会太大。
2016-01-27 11:43:27
赞同0