土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于零序互感器的电压问题

关于零序互感器的电压问题

发布于:2007-10-10 15:46:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个朋友的关于零序互感器的问题:

我刚接了一批KYN28-12柜,选用零序互感器发现出了一些问题:

1;定货时注明了LJ-2 100型,但是实际到场货物发现为标称电压0.5KV.

请教能否在高压柜中使用 ?

若不能请问LJ-2系列或者别的产品那种代替?/

谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 互感器
    互感器 沙发
    零序互感器绝缘水平一般按低压来处理。
    2007-10-10 19:38:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    穿电缆的可以,而且大都是0.5KV的。
    2007-10-10 18:03:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。