土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 朋友为了你自己,为了别人请你赶紧卸载的你PKPM V2.1

朋友为了你自己,为了别人请你赶紧卸载的你PKPM V2.1

发布于:2014-08-09 01:39:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
先提醒大家如果你身边没有前辈做过一个模型出来,或者给你一个一个地方把关亦或每一个地方每一个细节你都手算一遍。那么赶紧卸载你的PKPMV2.1。今天遇到了PKPM V2.1的关于砌体结构或者底框的人命关天的问题,PKPM最新的版本好像是V2.1 530的安装盒,前几天因为这个事跟PKPM官方联系了,他们的回复是更新我们的PKPM版本,但是之前出的图咋办?PKPM使用手册首先就提到,本软件出现的问题他们不负责任,因为我们这边用的PKPM是今年3月份更新到V2.1的,之后就没更新过,然后算底框或者砌体结构的时候墙体材料选择混泥土砖,然后没有楼板横载,不信你就测试一下?你选择烧结砖的话就正常。我在想啊,任何软件不可能毫无漏洞,PKPM正版软件这么贵,这种低级的错误这么大的漏洞都有真的好强!!!其他的什么人命关天的漏洞也还没发现,反正我是不敢用了,之所以写这些东西,是作为一个结构人遇到了问题想尽快提醒大家,毕竟结构开不得玩笑。诚心希望大家做结构的时候仔细仔细再仔细!同时也希望自己能细心细心再细心,太可怕了!!!!!!!!!!!!!!!!!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • zhu0907
    zhu0907 沙发
    zhu0907 发表于 2016-11-13 13:28 直接按底框计算。 把柱的截面按桩截面输入,梁截面符合转换梁截面要求同时不小于墙截面2倍宽度。桩与承台 …关于前面墙体材料的问题。。。算是你们设计失误。。为什么要把墙体材料选用混凝土。。明明就是砖。如果你们选择了混凝土。那么在荷载设置就不要自动计算板厚,手动计算荷载输入是没有问题的。。退一万步讲,就算是漏了荷载。。你们在做基础的时候 就不会觉得传递到基础的荷载太小了。基础比正常的小么???特别是底框。。要是楼了 楼面荷载。做基础的时候一眼就能看出来。。1+5的 底框。底层柱轴力怎么也有1500+吧。。如果算出来就两三百。。你不觉得小??
    2016-11-13 13:38:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhu0907
    zhu0907 板凳
    whocaremyfeel 发表于 2014-8-12 01:01 在此想问下楼上的大神些,你们做过砌体结构的桩基+地梁基础吗?请别鄙视我一个新手或者觉得砌体结构好简单, …直接按底框计算。 把柱的截面按桩截面输入,梁截面符合转换梁截面要求同时不小于墙截面2倍宽度。桩与承台的钢筋连接符合框架柱 最小配筋率要求。
    2016-11-13 13:28:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多

30.87 万条内容 · 530 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正品干货,不需要娇情的文字(2014新品)PKPM V2.1版邓工原创学习视频

本帖最后由 leigonghuamm 于 2014-8-28 17:23 编辑 300集直播,请版主加精

回帖成功

经验值 +10