土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑设计
\
居住建筑设计
\
消防电梯下部设计的集水坑是否需要做防水?
消防电梯下部设计的集水坑是否需要做防水?
图纸会审时施工方提出的问题,我们设计这边有两个观点。一个观点是认为集水坑都应做防水措施。另一个观点是认为这种集水坑平时不像车库集水坑有收集雨水的功能,仅仅在着火的时候才会有消防用废水,而且很快就会被水泵抽走,所以不用做防水措施。大家觉得呢?遇到这种情况的时候,是否应该设计防水呢?
发布于
2014-08-08 18:32:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
qq_1425539261019
一般都用p8啊,抗渗混凝土啊。那就不用做防水了吧,再说你们说的都是地下室的,不带地下室呢,再有我们这里一般都是承台的,集水坑板在承台上打200厚板,在板上做集水坑,p8
2016-07-19 10:44:19
来自 PC
评论
举报
w2004800
地下筏板应该都做防水,如果消防集水不做,地下水会涌入。。。
2014-08-22 16:50:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qq_1407493545553
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
居住建筑设计
返回版块
28.71 万条内容 · 409 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )