消防电梯下部设计的集水坑是否需要做防水?
消防电梯下部设计的集水坑是否需要做防水?
图纸会审时施工方提出的问题,我们设计这边有两个观点。一个观点是认为集水坑都应做防水措施。另一个观点是认为这种集水坑平时不像车库集水坑有收集雨水的功能,仅仅在着火的时候才会有消防用废水,而且很快就会被水泵抽走,所以不用做防水措施。大家觉得呢?遇到这种情况的时候,是否应该设计防水呢?
发布于
2014-08-08 18:32:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
qq_1425539261019
一般都用p8啊,抗渗混凝土啊。那就不用做防水了吧,再说你们说的都是地下室的,不带地下室呢,再有我们这里一般都是承台的,集水坑板在承台上打200厚板,在板上做集水坑,p8
2016-07-19 10:44:19
来自 PC
评论
举报
w2004800
地下筏板应该都做防水,如果消防集水不做,地下水会涌入。。。