土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于3级负荷切除及闭合的导论(欠压脱口器夫的使用问题))

关于3级负荷切除及闭合的导论(欠压脱口器夫的使用问题))

发布于:2014-08-08 17:26:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
假如只有2个市电,一个发电机电源,3级负荷采用欠电压脱扣器,其中一个市电与发电机在首端切换,末端电源为双电源切换,在以上情况当发生某种情况时,需要切除3级负荷,其该如何实现,当情况消失后,3级负荷是否需要手动合闸?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急需解决问题,急急急!!!

最近我们井下一台局扇开关,总是在每天中午日常切换试验后3,4个小时内出现自动切换状况,开关无任何故障显示,再次切换回来又能正常运行。具体就是:1、日常情况,主风机运行,副风机带电备用,中午12点开始,人工停主风机,自动切换至副风机运行,半小时后,人工停副风机,自动切换至主风机运行。 2、在上述步骤完成后,大约在1--4个小时之内,突然主风机自动停止并切换至副风机运行。局扇司机发现问题后,人工停止副风机,主风机再次正常运行。但是这种状态维持的时间不定,有时候一天一次,有时候几天一次,有时候半个月弄一次,但是可以肯定的是基本上每次发生都是在日常切换后。

回帖成功

经验值 +10