土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵地埋管施工如何防止对地下水造成污染
地埋管在施工过程中应该采取什么措施来防止对地下水的污染

全部回答(3 )

  • tianhejisi
    这的确需要引起适当的重视了
    不过这方面的研究目前好像不是很多,或者说也许不是很严重
    CAN/CSA -C448 SERIES-13《Design and installation ofearth energy systems》(地源热泵系统设计和安装)是加拿大的地源热泵设计施工规范,其附录A对这个问题有一些论述,可供参考,不过个人理解该规范对地下水污染问题说的主要是抽水的水源热泵那种,地埋管的污染不明显;

    使用地源热泵和UTES时一般包括以下潜在的环境问题
    (a)换热流体泄漏到自然环境的可能性;
    (b)热诱导对地下水水质的生化影响;
    (C)化学和热污染导致的生态危机;和
    (d)外部污染物进入地下水。

    A.2.2
    应通过系统设计与监测处理潜在的环境问题。以下内容为解决环境问题的指南:
    (a)用于热交换的防冻液不得有毒,并由加拿大劳动法职业安全和健康的规定、工作场所有害物质信息系统(WHMIS)、材料安全数据表和标准的测试方法所定义。
    (b)防冻液不得对管道系统产生不利的物理、冶金和化学影响。
    (C)物理管道的连接在可预期的系统最大内部压力下不允许防冻液泄漏发生。
    (d)系统监控程序(包括紧急响应计划)应被设计成能安全有效的处理任何意外泄漏。安装前,整个系统或系统随机选择的关键部件,应在类似于安装后存在的条件下进行测试,以确定设计和制造中的任何缺陷或不足。该系统的安装,应附有系统完整性监测和故障情况修复的方法。
    (e)应对监控系统进行适当的管理,防止撒布的泄漏超过蔓延特性限制。

    。。。等等

    以上为个人翻译,水平一般,建议看原文


    2014-09-25 10:42:25 来自 PC 评论 举报
  • xxfxpf123
    那是难免的
    2014-09-20 12:23:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10