土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这电表怎么回事???

这电表怎么回事???

发布于:2014-08-08 09:51:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 zaq825220877 于 2014-8-8 10:59 编辑

PRFH@1ZF.jpg' />


这开关不是要装在电表后面吗

QJOW$2V0T}RF~T(PRFH@1ZF.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 我叫常割肉
    开关不是要装在电表后面吗
    2014-08-12 17:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • wang4122
    wang4122 板凳
    这个图纸的问题很多很多。
    电表应放在开关前面
    电表型号错误
    DT862-4本来就是三相电表,每个回路不需要三个
    后面的分支回路应采用互感器计量方式
    进线开关选择太大,建议分开进线
    2014-08-12 17:05:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求计算线路电压降及电缆线径

本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 编辑 有一用户,负荷为50KW,距离变压器500米,在变压器后有100米架空线路,在100米架空线路后计划用400米电缆供给用户。求计算,架空线路和电缆用多大的线径合适,另外麻烦再给计算下电压降是多少?谢谢 补充下:用户是制冷的压缩机,是电动机