土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 做框支结构,审图老师提了托墙梁刚度放大系数的取值问题

做框支结构,审图老师提了托墙梁刚度放大系数的取值问题

发布于:2014-08-08 09:50:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 dhw_henu2004 于 2014-8-8 09:50 编辑

以往做框支,托墙梁刚度放大系数一直取100,近期做了个项目,被审图老师提了,说“托墙梁刚度放大系数取值有误,修改并复核设计”,大家有没有遇到过这种情况?
1.托墙梁刚度放大,是否对层刚比有影响?
2.若不放大,转换层上一层剪力墙轴压比、配筋均一塌糊涂如何处理?
3.大家一般如何取值?
2008SATWE用户手册中建议可取100左右,但为保守起见,少放大。
新版本V2.1用户手册没有给出建议值。
以下附上用户手册原文:


11.jpg


12.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-23 21:43:23

    回复 举报
    赞同0
  • gengjdighef
    gengjdighef 板凳
    框支结构很好做的,谢谢分享。
    2016-12-14 18:02:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大神来指导

问下这题的14杆是不是零杆和它的受力分析,还有就是6节点的受力情况

回帖成功

经验值 +10