0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
电厂稀释风机电机功率7.5kW,热继保护LRD-21C,起动2~3S跳闸电厂脱硝工程,现场调试中,稀释风机电机功率7.5kW,选用施耐德热继保护LRD-21C,额定电流保护范围12~18A,热继电器电流设定在18A,起动电机,起动2~3s跳闸。后找开关柜厂家去现场找原因,开关柜厂家携带施耐德LRD-22C热继电器去现场,LRD-22C额定电流保护范围为16~24A,热继电器设定在16A,电机回路可正常起动。咨询了施耐德公司LRD-21C和LRD-22C在16A时动热曲线是一样的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
yangpeng2013yang
沙发
查查各类型电缆的材质,载流量,承载力,使用环境
2014-08-12 15:22:12
赞同0
-
青晓泽
板凳
不同场合,不同用途,有相应规范要求,不能一概而论,要结合设计要求和相应规范去选择合理经济的
2014-08-12 13:53:12
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报