土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高压屏真空断路器的额定电流应为多少

高压屏真空断路器的额定电流应为多少

发布于:2007-10-10 15:02:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我公司现为两台630KVA的变压器,电力公司为我公司设计的高压KYN屏,其中的进线和两路出线三台真空断路器型号均为CV1-12/T630-25 114,是常熟开关厂的,从断路器上看它的额定电压为12KV,额定电流为630A。从进线计算,两台630KVA=1260KVA,I=1260/1.732*10=72.7A,断路器的额定电流应为100A左右,更别说出线的断路器额定电流只有40A左右,但电力公司设计的三台真空断路器额定电流均为630A,太大了。我考虑是否计算方法有误,是否应为I=1260/1.732/0.4=1818A,那么额定电流又小了,我有点糊涂了,请高手指点一下。最好有计算数据,谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发
    真空断路器额定电流是指额定流过的计算电流,额定开断电流为短路时最大开断电流,一般可持继4S。高压断路器的额定电流的选择还要根据上级配电容量来选择,额定电流太小,开断电流也大不起来,热稳定不合要求。
    2008-11-10 21:52:10

    回复 举报
    赞同0
  • hu552832
    hu552832 板凳
    我赞同楼上观点“10kV开关设备的最小额定电流是630(非标除外),一般10kV小电流开关的选择在额定电流上并不做什么计算,主要是校验动、热稳定,这主要取决于所接配电网网络的情况。如果是配电网的开关又会多几项校验,例如开断电缆充电电流、开断接地短路电流等。 ”
    2007-10-31 11:03:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器上图费知多少?

各位朋友好,请问一台断路器牌子到电力设计院 上图,上图费要多少啊?能推荐给客户的希望有多大?是否有断路器设计要求?谢谢!

回帖成功

经验值 +10