发布于:2007-10-10 15:02:10
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
我公司现为两台630KVA的变压器,电力公司为我公司设计的高压KYN屏,其中的进线和两路出线三台真空断路器型号均为CV1-12/T630-25 114,是常熟开关厂的,从断路器上看它的额定电压为12KV,额定电流为630A。从进线计算,两台630KVA=1260KVA,I=1260/1.732*10=72.7A,断路器的额定电流应为100A左右,更别说出线的断路器额定电流只有40A左右,但电力公司设计的三台真空断路器额定电流均为630A,太大了。我考虑是否计算方法有误,是否应为I=1260/1.732/0.4=1818A,那么额定电流又小了,我有点糊涂了,请高手指点一下。最好有计算数据,谢谢!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报