土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ GB50303中接地装置安装

GB50303中接地装置安装

发布于:2014-08-08 09:02:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在规范 中接地装置安装的一般项目24.2.1中说接地装置搭接焊长度 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面试焊。 我在图纸中看到说利用梁、板内两根大于φ16的主筋做接地线,桩内大于φ16的钢筋作接地极,现在板主筋为25的螺纹钢,而我在接地线与接地极之间及纵横接地线之间跨接连接用的是φ12的圆钢,那么我搭接长度按哪个钢筋的D计算啊

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2014年现用的民建电气消防等规范的资料

本人是今年刚做水电这块的新手,想找些施工规范学习学习,想问问今年的电气、消防等施工规范的资料,有什么?有高手能帮忙解答么,万分感谢!

回帖成功

经验值 +10