在规范 中接地装置安装的一般项目24.2.1中说接地装置搭接焊长度 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面试焊。 我在图纸中看到说利用梁、板内两根大于φ16的主筋做接地线,桩内大于φ16的钢筋作接地极,现在板主筋为25的螺纹钢,而我在接地线与接地极之间及纵横接地线之间跨接连接用的是φ12的圆钢,那么我搭接长度按哪个钢筋的D计算啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • freesky138
    freesky138 沙发
    路过学习。。。。。
    2014-08-13 20:13:13

    回复 举报
    赞同0
  • wangyan80
    wangyan80 板凳
    按12的钢筋计算就行。