ups需几路进线,必须两路吗(其中一路主电源一路旁路)?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 认真的逗娇娇
    对输出是 输入肯定是每项都增加的
    2016-07-20 14:58:20

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    大容量的最好是两路,小容量的、临时应急的比如供给计算机的一路就行了。