[锅炉]地下燃气锅炉房事故通风的问题请教!

发布于:2007-10-10 14:30:10 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
地下燃气锅炉房事故通风的问题请教!
燃气锅炉房设置于高层的负一楼,建筑专业靠锅炉房的外墙设置了一个泄爆井,里面还设有楼梯可逃生到地面。
锅炉房的事故排风口可以开在锅炉房的外墙的墙上直接排进泄暴井吗?
如果不能
那补风能从泄暴井采吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ivanlee7432_cn
    我也碰见过类似问题,不过我是多层建筑。
    现在设计院设计的情况是:
    1、锅炉房采用的是自然送风,机械排风(当然排风口不在泄爆井上)
    2、其他房间的通风机也放置在锅炉房内(居然不是防爆风机:funk: )
    请问这样设计有什么问题?个人感觉不是很恰当。
    2008-08-07 10:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • duanyifan6
    duanyifan6 板凳
    补风口和排风口必须有10米的水平间距。
    2007-12-21 10:56:21

    回复 举报
    赞同0