土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一次系统图供电回路不清晰,求透彻分析~

一次系统图供电回路不清晰,求透彻分析~

发布于:2014-08-07 10:40:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图:T1,T2分别从两侧供电
假设T1断电了,应急供电供电:f-c-b-a
其实只要供b-c间的重要负荷就好啦,为什么还要供到a那边的普通负荷?
这样子的话,应急负荷的容量不就要设计的很大了吗?
是我理解错了吗?
求大神透彻分析!!!感激不尽~~!!!!!

QQ截图20140807102912.png

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • shenjibaobao
    shenjibaobao 沙发
    hepian123 发表于 2014-8-13 14:00 该系统图没有问题,既可分列运行,也可一用一备(要看变压器和母排承载能力)。1、分列运行时K联断开,T1 …17d6,16d6应该连哪里呢?这两个端口直接空着吗?
    2014-08-13 14:13:13

    回复 举报
    赞同0
  • hepian123
    hepian123 板凳
    该系统图没有问题,既可分列运行,也可一用一备(要看变压器和母排承载能力)。
    1、分列运行时K联断开,T1、T2由不同变压器供电;一备一用时K联闭合,主母线路径由B、C点经画红箭头处连接(那里有连接母线标注的),由任一变压器供电。
    2、图中17D6右端与16D6左端是没有连接的。(如理解为有连接就错的离谱了,两个红箭头处标注意义呢??!!)
    3、17D6中KS与KF为机械联锁,只能任一闭合,因此,不存在备供电流导入主供母排的。
    2014-08-13 14:00:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂区道路照明设计

各位大神,刚刚接到一个厂区道路照明设计的任务,以前做厂房比较多,但道路照明第一次,请各位大神提供道路照明设计的注意事项!谢谢

回帖成功

经验值 +10