土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜里的热继电器的额定工作电流和额定电流范围的区别,怎么选择?

电容柜里的热继电器的额定工作电流和额定电流范围的区别,怎么选择?

发布于:2014-08-07 10:01:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容柜里的热继电器的额定工作电流和额定电流范围的区别,怎么选择?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    leedongcheng 发表于 2014-8-8 22:06 恰恰相反,现在很多主流的电气品牌的补偿标准方案都是没有热继电器的,你简单算一下就知道,热继电器根本 …只要热继电器的整定值合适,怎么保护不了呢?熔断器再好,也是短路保护,不是过载保护。
    2014-08-09 08:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • leedongcheng
    leedongcheng 板凳
    本帖最后由 leedongcheng 于 2014-8-8 22:07 编辑 beida_energy 发表于 2014-8-8 09:35 装还是要装的,现在主流产品都装。只是整定值要合适。主要为了防止由于温度过高或绝缘受损造成的过电流。 …恰恰相反,现在很多主流的电气品牌的补偿标准方案都是没有热继电器的,你简单算一下就知道,热继电器根本就是多余的东西,要么与Gg型熔断器保护重叠,要么就是根本保护不了。
    2014-08-08 22:06:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TN-C-S系统中总开关箱内PEN线是在总开关前分为N和PE线并做二次接地,还是在总开关...

这个问题我在百度上看了,但是觉得还是该在后接地!

回帖成功

经验值 +10