EPS相关情况

发布于:2004-12-01 16:05:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,哪位朋友有用过大容量的EPS,来做喷淋泵、消防泵的备用电源呢?不知哪位同行朋友来,交流交流一下经验。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • leon_sncn
    leon_sncn 沙发
    我用过37KW消防泵,用变频型EPS做备用电源。
    有两个问题:
    1、37KW的EPS需要一个主机柜两个蓄电池柜,总重2400KG,如果放在楼板上要注意承重。
    2、EPS带消防泵或喷淋泵,备用时间的问题。民规中是大于60分钟;其它规范都没有这方面的规定。如果与消防水池供水量来推断应该大于120分钟。
    不知谁有这方面的经验?
    2004-12-02 10:54:02

    回复 举报
    赞同0
  • donggewang
    donggewang 板凳
    你提要求厂家帮你解决
    2004-12-02 10:40:02

    回复 举报
    赞同0