土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑的梁太短怎么补救?

悬挑的梁太短怎么补救?

发布于:2014-08-07 08:58:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
朋友家里施工,由于工人施工错误,导致中间某层的悬挑梁比上下楼层的都要短,由于施工问题,悬挑梁之间参差不齐,有5-10cm,各位大师,怎么补救啊。。这个梁上面还要砌墙,现在不知道该怎么补救。。



2.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • happyme14
    happyme14 沙发
    ccg881226 发表于 2014-8-7 11:05 那不是外观看起来有几个突出的梁吗?楼下已经给你回答了,用电镐,你地,明白?
    2014-08-07 16:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • diabloboy521
    diabloboy521 板凳
    自家用啊?!
    5cm,长的梁剔点,短的梁抹点,就找出来了……
    2014-08-07 14:00:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑地下室外墙的配筋率问题

《高规》JGJ3- 2010 中:12.2.5 高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分布钢筋应双层双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%。配筋率不宜小于0.3%是指单层单向的钢筋还是指双层单向的钢筋?也就是说是指的是单面的竖向或水平筋还是指总的(双面的)竖向或水平筋?

回帖成功

经验值 +10