有3组柜子,(每组各一个变压器)每组中各有一个用于3组连起来的联络柜子。
第一种连法:1连2 2连3
第2种连法:1连2 1连3
请问第一种连法是不是有问题。

2.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    如果三组柜子都有一台联络柜的话,最好的做法是通过三台联络柜并联,组合起来相当灵活。
    1-2、2-3的做法就不必要三台柜子,两台就够了。
    2014-08-09 11:41:09

    回复 举报
    赞同0
  • sangewain
    sangewain 板凳
    1连2 2连3 有没有问题。
    2014-08-09 10:29:09

    回复 举报
    赞同0