土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 1000立方旧冷库改造温度降不下来

1000立方旧冷库改造温度降不下来

发布于:2014-08-06 22:43:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1000立方的水果高温库,配40匹水冷高温机,DD360冷风机,26冷吨的丹弗斯膨胀阀,现在出现冷风机结霜不均匀,
高压14公斤,低压2.5公斤,氟利昂加了40公斤左右,现在库温10度左右,降温特别慢。
以前是氨机,冷风机配的是230平米的。
以前墙面保温是7cm聚氨酯,地面是2层塑料布中间是40cm的炉灰
请问是不是冷风机配小了?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • idiot117
    idiot117 沙发
    荣昌制冷 发表于 2014-8-7 06:37 先不考虑系统配置是否合理,先从所反应出的低压压力与当时的库温不对应而看出,低压压力太低了。不知用的 …对应的压力是怎么得到的?
    2014-08-22 15:41:22

    回复 举报
    赞同0
  • botouylzl
    botouylzl 板凳
    荣昌制冷 发表于 2014-8-21 15:48 加氟前应先把膨胀阀的调节杆调节在中间或接近中间位置上,加氟不得过急过快。如果膨胀阀的调节杆调节已经在 …氟利昂在蒸发器里面流动快了好还是慢了好
    2014-08-22 11:21:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多