土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV电缆头的运行问题

10KV电缆头的运行问题

发布于:2014-08-06 19:47:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个电缆头运行将近4年了,分叉的地方出现萎缩了(以前很饱满),是否对安全运行有影响

IMG20140805202345368.jpg

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • huadongdianzi
    huadongdianzi 沙发
    呵呵 没大问题 继续观察
    2014-08-17 20:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • annan_sh
    annan_sh 板凳
    我看是不是垂直安装的电缆下端没有抱箍固定好,所以三指套滑动了。
    不过问题也不大的,主要的薄弱点还是在应力锥那。
    2014-08-17 10:35:17

    回复 举报
    赞同0