土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 只开启一个防烟分区,风速超速的问题

只开启一个防烟分区,风速超速的问题

发布于:2014-08-06 08:08:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个防火分区面积900 分成3个防烟分区 3个防烟分区共用一台排烟风机 风口用电动排烟风口 那个防烟分区着火开启那个 总排烟量按照300X120X1.1=39600 每个防烟分区的风量按照300X60=18000 每个防烟分区的风口 风管按照风量18000的选取
有个问题 如果消防排烟的时候 只开启一个防烟分区的情况下 这个防烟分区的排烟量就是风机的风量39600 这时候风口 支风管的风速就会超过对应的10 和 20 违法规范了 不知道前辈们都是怎么做的 用双速风机 还是放大风口 只风管的截面 还是有别的办法....小弟在线等给位的解答。这里先表示感谢!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • mqlxyy
    mqlxyy 沙发
    也看过这个问题,有点纠结,有的是按照风机的风量算风口和风管的;有的是按单个防烟分区算风口,然后公共管按风机的风量,着火时,相邻分区也开启。
    2014-10-31 16:42:31

    回复 举报
    赞同0
  • xxll6121383
    xxll6121383 板凳
    大多数排烟系统的设置,是兼顾多个防烟分区。但该机械排烟系统运行时,是仅考虑一个着火点(一个防烟分区)。因此,小房间着火时,只开启小房间的排烟口,其排烟风口的风速,会超过规程的要求值运10 m/s。但从整体来看:首先,排烟风口的风速虽然超了,其排烟口的排烟效率会降低,但房间的整个排烟量是增加的;其次,由于支风管的局部阻力和排烟口的局部阻力,会随风速的增加而迅速增加,故实际上该房间排烟口的风速也不会急剧增加。
    2014-08-20 16:02:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净厂房排烟设计问题

看到洁净厂房设计规范上提到,洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟系统,请问,仅走道需设置吗?仅走廊设置能通过消防审核? 大于等于300平米的洁净区域是否也需设置?本人对暖通不是很熟,望大神给予帮助

回帖成功

经验值 +10