土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 正泰XJ3-G电动机保护器可以对负载端缺相进行保护吗?

正泰XJ3-G电动机保护器可以对负载端缺相进行保护吗?

发布于:2014-08-05 22:30:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我想在三相电路中加个正泰XJ3-G型电动机保护器,这款保护器厂家介绍说是只有当断相发生在接线端1、2、3和电源A、B、C三相之间时,保护继电器才起保护作用,我想请教下各位高手,这款保护器当断相发生在三相电动机接线端一相缺相或者内部有一相烧毁保护继电器会起保护作用吗,如图所示。。另外我一个接触器输出接4台三相电动机,一个电动机保护器可以同时保护多台电动机吗?谢谢高手了。帮忙指教一下吧。

保护器.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    clkdat 发表于 2014-8-8 21:21 看电路图这种保护器只能对电源端缺相或相序进行保护,不能对电机损坏或KM损坏保护。只要你的KM能够通过所需 … 这么专业啊,电气是我的学习方向。
    2014-09-15 06:17:15

    回复 举报
    赞同0
  • qishiniandai2005
    有接在电机接线盒内的电机保护器,那种才能对最终电机提供保护(必须带温度检测的那种)
    2014-09-14 17:20:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多