一次供回温差大二次供温低如何解决
一次供回温差大二次供温低如何解决
请教个问题 小区一次网供回水温度70/47 二次供回46/36 小区远处和楼顶层室温上不去
原有换热站 采暖面积11万 循环水泵 350T 扬程28 (一用一备)并联板式换热器4台 分别为70㎡两台 30㎡两台 一次网进水DN150 二次网进水DN200
这个主要是什么原因造成的 如何整改
发布于
2014-08-05 20:29:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(34 )
jun-jun.521
一次网供回水温度70/47。过低。一个是调高一次网供水温度,建议到85以上。二是调管网平衡,压制近端,开大远端,有流量计进行测量更好。
2014-08-07 11:15:07
来自 PC
评论
举报
hjh512
二次供水温度接近于一次回水 说明热量已基本被充分热交换 该参数反映了 目前可能不用加大热交换量来解决问题
二次供回水循环泵看参数应该是散热器系统的配置 但实际供回水温差只有10 说明官网严重不平衡 所以近端热 远端不热 应该调平衡