请教个问题 小区一次网供回水温度70/47 二次供回46/36 小区远处和楼顶层室温上不去
原有换热站 采暖面积11万 循环水泵 350T 扬程28 (一用一备)并联板式换热器4台 分别为70㎡两台 30㎡两台 一次网进水DN150 二次网进水DN200
这个主要是什么原因造成的 如何整改

全部回答(34 )

  • jun-jun.521
    一次网供回水温度70/47。过低。一个是调高一次网供水温度,建议到85以上。二是调管网平衡,压制近端,开大远端,有流量计进行测量更好。
    2014-08-07 11:15:07 来自 PC 评论 举报
  • hjh512
    二次供水温度接近于一次回水 说明热量已基本被充分热交换 该参数反映了 目前可能不用加大热交换量来解决问题
    二次供回水循环泵看参数应该是散热器系统的配置 但实际供回水温差只有10 说明官网严重不平衡 所以近端热 远端不热 应该调平衡

    2014-08-05 21:28:05 来自 PC 评论 举报