土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1600kVA的变压器,塑壳开关分断等级怎么选呢?

1600kVA的变压器,塑壳开关分断等级怎么选呢?

发布于:2014-08-05 19:49:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1600kVA的干式变压器,短路阻抗电压6%?低压短路故障电流36.67KA?塑壳开关分段等级是选36KA呢还是50KA呢?大家一般怎么选呢?谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    1600KVA的变压器怎么可以用塑壳开关?
    2014-10-03 11:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • qinabochenhong

    进行短路电流计算啊,看看变压器低压侧母线处短路电流是多少,塑壳断路器的分断能力必须大于该值
    2014-10-02 22:00:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区电气管网的几点疑惑?

麻烦师哥师姐们帮我解决一下问题:1、强电采用排管敷设方式,如何确定人孔井尺寸(大、中、小,如何量化)?也有师哥设计了强电手孔井,貌似审图也没事!2、直埋敷设的定义在GB50217中定义如下:电缆敷设入地下壕沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层、且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。疑问:排管属于直埋么?08-D800-7中P31/32混泥土等为直埋。有人认为穿管即为排管敷设,不是直埋?您认为呢?

回帖成功

经验值 +10