土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 开关手动分闸后为什么会重合闸
长园深圳南瑞公司的线路保护装置,为什么在开关现场按分闸按钮,开关分闸后又重合闸,重合闸三相不对应启动,但从后台操作分闸不会存在此情况,请教这是什么原因,应怎样处理。

全部回答(4 )

  • yiwan6
    我们这碰到过,有次在监控机上断开关,断开后在监控机上检查清楚了准备去后面保护小室操作室就听到重合闸的声音,保护装置室四方的csl163.
    2014-08-07 18:34:07 来自 PC 评论 举报
  • wd0577
    简单,手动分闸点引一对点到闭锁重合闸开入那里就可以,好多微机厂家都有这毛病,而且病的不轻
    2014-08-07 11:06:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10