阅读下一篇
关于UPS隔离变压器问题请教各位大神们,小弟在施工现场遇到如下问题: UPS进出都是用的隔离变压器,给DCS供电,UPS原理如下图 进UPS为TN-S系统,但是只进了三根相线,出UPS为隔离变压器,出线电压为AC220V,现在用万用表测量隔离变压器的出线L和N对地都有110V的电压,请问这个正常吗?隔离变压器对地电压不是应该为0吗,怎么会有110V的电压? 现在DCS那边要求N线对地必须为0,这个有依据吗?我保证供给你的电压为AC220V不就行了,为什么还要要求N线对地为0。DCS供电要求有这条吗?先谢谢各位了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ssp20082044
沙发
freakly 发表于 2014-8-5 17:01 引下线 3 m范围内地表层的电阻率不小于 50 kΩm,或敷设 5 cm厚沥青层或 15 cm厚砾石层。 新版防雷规范写的 …防雷规范中防跨步电压有四种做法,你说的只是其中一种,
2014-08-06 10:00:06
赞同0
-
临阁看风
板凳
引下线 3 m范围内地表层的电阻率不小于 50 kΩm,或敷设 5 cm厚沥青层或 15 cm厚砾石层。 新版防雷规范写的很清楚的说
2014-08-05 17:01:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报