防跨步电压做法讨论

发布于:2014-08-05 11:17:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位:大家是怎么做来解决跨步电压的,我们单位的做法将一层地坪内的钢筋焊接成3mX3m的网格,但是好像目前只有我们单位是这么做的,所以想知道,大家是怎么个做法,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ssp20082044
    ssp20082044 沙发
    freakly 发表于 2014-8-5 17:01 引下线 3 m范围内地表层的电阻率不小于 50 kΩm,或敷设 5 cm厚沥青层或 15 cm厚砾石层。 新版防雷规范写的 …防雷规范中防跨步电压有四种做法,你说的只是其中一种,
    2014-08-06 10:00:06

    回复 举报
    赞同0
  • 临阁看风
    临阁看风 板凳
    引下线 3 m范围内地表层的电阻率不小于 50 kΩm,或敷设 5 cm厚沥青层或 15 cm厚砾石层。 新版防雷规范写的很清楚的说
    2014-08-05 17:01:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于UPS隔离变压器问题

请教各位大神们,小弟在施工现场遇到如下问题: UPS进出都是用的隔离变压器,给DCS供电,UPS原理如下图 进UPS为TN-S系统,但是只进了三根相线,出UPS为隔离变压器,出线电压为AC220V,现在用万用表测量隔离变压器的出线L和N对地都有110V的电压,请问这个正常吗?隔离变压器对地电压不是应该为0吗,怎么会有110V的电压? 现在DCS那边要求N线对地必须为0,这个有依据吗?我保证供给你的电压为AC220V不就行了,为什么还要要求N线对地为0。DCS供电要求有这条吗?先谢谢各位了。