三相四线重复接地后,N线变大?

发布于:2014-08-05 11:10:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个厂房,从配电所出来是三相四线制,用的3x240+1x120,PEN线为120.N线为120.到了用电配电箱处,做重复接地,三相五线制,4x240+1x120.N线变成240,变大了。请问是否允许这样?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yj574731540
    yj574731540 沙发
    开心老爸 发表于 2014-8-5 13:14 1.只有三相四线制,没有三相五线制。2.进线电缆应为4x240如果是住宅用电肯定要4x240,但是工厂三项基本平衡,n线电流很小,用3x240+1x120有问题没有?
    2014-08-05 17:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    这个问题有点怪。
    1、不违规。规范一般要求同段干线是不变径的,但同段的定义是同一级,没经配电箱分支。这与楼主的情况不一样。
    2、不合理。后级比前级线径大,受前级的限制,后级的大线径是浪费。而且,很容易引起后期使用人员的误解,以为全段电缆是L,N等径的,可能产生使用错误。
    3、可以用。实际情况如果已经安装了,或有多余的电缆,用了也没多大问题,毕竟工厂能让干线的N线过流的机会几乎为零。
    2014-08-05 16:00:05

    回复 举报
    赞同0