某住宅配电系统示意如下:
故障描述:
1、 跳闸时,照明回路断路器、进线断路器、电表箱出线断路器同时跳闸。
2、 跳闸时未进行照明回路的操作。
3、 跳闸事件不定时多次发生,之后合闸可继续使用,没有无法合闸的情况。
4、 更换了照明回路断路器,但未能解决问题。
问题:
1、 请分析,可能是何种原因导致的跳闸;
2、 请判断,故障点可能出现的位置。
3、 如需排查,用何种方案可以减少工作量,以及对住宅内的破坏。
温馨提示:
分析时请说明判断依据,必要时可以辅以计算过程。
在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。一周后会通过大家的讨论,和本期主编商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
交流时间
:
8.5--8.12
(一周)
交流奖励
:
优秀回复奖励
20个
土木币+
1个
勋章
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
光伏电站35kV零序保护分析及建议本人有幸,干过一个200MW,一个320MW,一个50MW光伏电站,遇到关于35kV的问题比较多而且类似,现就实际运行对今后单相接地故障应用、接地变应用、运行、维护提出以下参考建议:如有哪里不对,请大家指出不胜感激 一、35kV保护配置 1、接地变的必要性: 由于光伏发电站的特性,上网线路采用地下长电缆,使电网对地电容电流增加。当系统电容电流大到一定程度时,接地故障所产生的接地电流及其电弧将不能自行熄灭,引起系统过电压,进而危及其它上网电缆线路绝缘,造成电缆线绝缘薄弱处形成击穿。由于电缆对地电容电流较大,采用消弧线圈补偿方法很难有效熄灭接地电弧,大部分光伏电站采用中性点经小电阻接地方式来解决此问题。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(103 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
建议先从末端考虑,可能是末端灯具接线出了问题
回复 举报