土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【每周交流会22期】某住宅电气故障分析

【每周交流会22期】某住宅电气故障分析

发布于:2014-08-05 10:06:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]











某住宅配电系统示意如下: 













故障描述:






1、 跳闸时,照明回路断路器、进线断路器、电表箱出线断路器同时跳闸。






2、 跳闸时未进行照明回路的操作。 






3、 跳闸事件不定时多次发生,之后合闸可继续使用,没有无法合闸的情况。 






4、 更换了照明回路断路器,但未能解决问题。










问题: 






1、 请分析,可能是何种原因导致的跳闸;






2、 请判断,故障点可能出现的位置。 






3、 如需排查,用何种方案可以减少工作量,以及对住宅内的破坏。 












温馨提示:


分析时请说明判断依据,必要时可以辅以计算过程。











本期主编:






版主无影








本期责编:






宜凌果果












 



在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。一周后会通过大家的讨论,和本期主编商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!













交流时间







未命名1.png


8.5--8.12



(一周)







交流奖励





未命名2.png


优秀回复奖励


20个


土木币+


1个


勋章











别忘了订阅帖子下方的《电气一周》的淘专辑哦












未命名1.png



未命名2.png

全部回复(103 )

只看楼主 我来说两句
  • haotv
    haotv 沙发
    线路电管中有问题,电工穿线电线外皮拉薄,运行时线路发热,绝缘不好,造成接地故障,或者新住房交工,管路里面有水,零线皮损毁等原因吧?冷态时,不跳闸,热态是跳闸,个人观点认为,在此学习了
    2015-08-23 21:27:23

    回复 举报
    赞同0
  • 麦兜的手风琴01

    建议先从末端考虑,可能是末端灯具接线出了问题
    2015-08-18 17:04:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

光伏电站35kV零序保护分析及建议

本人有幸,干过一个200MW,一个320MW,一个50MW光伏电站,遇到关于35kV的问题比较多而且类似,现就实际运行对今后单相接地故障应用、接地变应用、运行、维护提出以下参考建议:如有哪里不对,请大家指出不胜感激 一、35kV保护配置 1、接地变的必要性: 由于光伏发电站的特性,上网线路采用地下长电缆,使电网对地电容电流增加。当系统电容电流大到一定程度时,接地故障所产生的接地电流及其电弧将不能自行熄灭,引起系统过电压,进而危及其它上网电缆线路绝缘,造成电缆线绝缘薄弱处形成击穿。由于电缆对地电容电流较大,采用消弧线圈补偿方法很难有效熄灭接地电弧,大部分光伏电站采用中性点经小电阻接地方式来解决此问题。

回帖成功

经验值 +10