土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器220v线圈吸合时震动是什么问题

接触器220v线圈吸合时震动是什么问题

发布于:2014-08-04 22:29:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接触器220v线圈吸合时震动是什么问题
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    可能是:
    1动、静铁芯之间接触面上有脏物;造成铁芯吸合不紧;2电源电压过低,线圈吸力不足;3铁芯磁路的短路环断裂,造成振动极大,以致不能正常工作。
    2014-08-05 05:29:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。