图纸简介:

本工程为某地一层钢桁架结构屋面加层改造,图纸包括:钢桁架结构设计说明、钢柱平面布置图、屋面结构平面布置图、柱间支撑布置图、桁架屋面檩条布置图、立面龙骨布置图、屋顶骨面图、节点大样图。






这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.47 万条内容 · 1147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢梁与组合梁的宽厚比和高厚比

一个两层的钢框架,楼板和屋面板都是组合楼板,梁其实也是组合梁(即钢梁与梁上铺设的组合楼板通过抗剪连接件共同组成的梁)。组合梁的宽厚比应该按刚规9.1.4,如果是一般钢梁应该按刚规4.3.8,这样来说组合梁要求的宽厚比比较严格,但是如果实际计算的话,相同条件下,组合梁的截面会比一帮的框架梁小。现在的问题是,我刚开始是按一般的框架梁设计的,截面比较大,应该是比组合梁偏安全的,但是这其实也是组合梁,但我的梁因为一开始是按一般钢梁设计的,现在绝大部分都不满足组合梁的宽厚比要求(例如BH400x200x8x12宽厚比就不行),那我的结构还安全吗?