土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于冷却防火卷帘的水幕系统,求助
最近遇到一个消防卷帘安装位置有限,且无法达到3h耐火极限的情况,需要加装水幕系统。
遇到以下问题:
1、那么水幕系统的水量如何确定,建规7.5.3.1要求,火灾延续时间3h,水量如何计算?
2、采用湿式报警阀组,是否可以和喷淋系统合并?合用湿式报警阀组,还是合用水泵即可?


全部回答(4 )

  • lichangan1000
    时间不一致!自喷1h,防火墙耐火时限3h.严格的话,另设独立系统(水池容积、泵、管道)。如果不多可寄生于自喷,但行不行消防局同意才行。
    2016-12-16 10:08:16 来自 PC 评论 举报
  • wqh_2008
    04S206图集表示的很清晰,可参考
    2016-12-16 08:21:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10