土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水量计算与校核问题

水量计算与校核问题

发布于:2014-08-04 14:54:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道不能满足室内外消防用水量,其中的生产、生活用水量按照设计秒流量算还是最大日最高时用水量算

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第7.1.10条设计规定: 配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:
    1 发生消防时的流量和消防水压的要求;
    2 最大转输时的流量和水压的要求;
    3 最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。
    (条文说明) 关于配水管网设计水量和设计水压计算及校核要求的规定。
    为选择安全可靠的配水系统和确定配水管网的管径、水泵扬程及高地水池的标高等,必须进行配水管网的水力平差计算。为确保管网在任何情况下均能满足用水要求,配水管网除按最高日最高时的水量及控制点的设计水压进行计算外,还应按发生消防时的水量和消防水压要求;最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求;最大传输时的流量和水压的要求三种情况进行校核;如校核结果不能满足要求,则需要调整某些管段的管径。
    2014-08-05 10:03:05

    回复 举报
    赞同0
  • 貌似很忙
    貌似很忙 板凳
    设计秒流量,规范3.6.2
    2014-08-04 15:30:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有13S409:建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管道安装

13S409:建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管道安装

回帖成功

经验值 +10