土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政道路圆形检查井与方形检查井

市政道路圆形检查井与方形检查井

发布于:2014-08-04 10:45:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1,如何选择方形检查井与圆形检查井?还有暗井,这个在什么情况下设呢?
2,是不是雨水管全部设沉泥井,污水管设流槽式检查井呢,,我看到许多图上雨水管是沉泥井和流槽式一起用, 这又是怎么回事呢?

{44E42875-DE00-43F4-AF1E-2EB82A0B6E5A}.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • gs993214
    gs993214 沙发
    学习中!
    2019-06-13 11:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • zx394592959
    zx394592959 板凳
    dreman 发表于 2014-8-19 08:29 就像一楼所说的,其实设置沉泥井的初衷就是为了截留沉砂,然而由于我国大部门城市的管养维护不到位,导致大 …沉泥井不是用来沉砂的区区30cm~50cm能沉多少砂,他是用来清淤的时候把管道的泥沙等垃圾用水冲等各种方式汇集到这,然后进行清掏,见4.4.11 关于检查井设沉泥槽的规定。沉泥槽设置的目的是为了便于将养护时从管道内清除的污泥,从检查井中用工具清除。
    2014-08-28 18:11:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

原来画的雨水排出口没掉了,怎么解决

之前画的雨水管排出口,今天打开图来看居然没掉了,重新画也画不上去,怎么解决啊,图层都是开着的

回帖成功