阅读下一篇
内蒙某4层钢框架结构5星酒店整套施工图图纸简介: 工程概况:该工程为某大型五星酒店全套框架施工图纸。该工程建筑占地:4190。建筑层数4层、层高为3.9,3.3,3.3,3.3米;结构型式采用钢框架结构,建筑结构的安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,耐久年限为50年。包含:结构(钢结构设计总说明、独立基础平面布置图、条形基础平面布置图、基础详图、地脚螺栓布置图、一~四层钢柱梁布置图、设备层钢柱梁布置图、设备层结构图、一~四层压型钢板布置图、一~四层结构图、圈梁布置图、楼梯结构平面图及详图、框架连接节点详图),建筑(建筑设计说明、各层平面图、屋顶平面图、各立面图、剖面图、楼梯详图、客房、卫生间详图、外墙详图)。部分钢柱钢梁加工详图。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
joy_1988
沙发
全部设为铰接,构件截面小,用钢量少。但是安全储备不足,应该按按刚接计算
2014-08-05 14:52:05
赞同0
-
天地不言
板凳
计算假定这个问题见仁见智,周期很大有可能是局部构件边界条件的问题导致的。
2014-08-05 11:57:05
赞同0