下面是我用JCCAD计算得到的一个节点的结果值

节点号= 31 C25.0 fak(kPa)= 225.0 q(m)= 1.00 Pt= 40.0 kPa fy=210 mPa

Load Mx’(kN-m) My’(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm)
401 -4.07 33.26 473.03 289.19 173.81 241.00 1571 1571

柱下独立基础冲切计算:
at(mm) load 方向 p_(kPa) 冲切力(kN) 抗力(kN) H(mm)
400. 576 X+ 306. 134.0 144.6 300.
400. 517 X- 264. 120.4 128.9 280.
400. 578 Y+ 315. 137.7 144.6 300.
400. 579 Y- 300. 133.9 136.7 290.

基础各阶尺寸:
No: S B H
1 1600 1600 300
2 500 500 0

柱下独立基础底板配筋计算:
load M1(kNm) AGx(mm*mm) load M2(kNm) AGy(mm*mm)
580 64.272 1416.940 581 64.439 1420.604
x实配:Φ12@180(0.21%) y实配:Φ12@180(0.21%)

问题是:AGx应该是M1得到的1.6米长的配筋面积,转化为1米长范围的配筋面积为1416.94/1.6=885.6远大于给出的实配面积Φ12@180(628mm²)

第一次做基础,想了半天没想通,希望各位高手指点^_^

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • howardjy
    howardjy 沙发
    大哥,你太牛了,我研究两天了,还手算,感激啊,
    2009-08-11 16:40:11

    回复 举报
    赞同0
  • qikejing
    qikejing 板凳
    牛人啊,我今天明白了
    2008-07-30 14:07:30

    回复 举报
    赞同0