变电站变高与变低的电流角度,求大神指导。

发布于:2014-08-03 23:24:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位大侠新好
YD11变压器 以变低A相电压为准测得
变高二次电流角度 变低二次电流角度
A 300° a93°
B 62° b212°
C 180° c330°
1.为什么A差a 210°
B差b -150°
C差c -150°
2. 分别以变低A相电压,变高A相电压为准。变高,变低电流角度差分别是多少?为什么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yoegao
    yoegao 沙发
    亲,相位的差不是单纯的代数计算的 而且YD11型低压侧要比高压侧超前30°的
    2014-08-11 17:43:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhy56118
    zhy56118 板凳
    以变压器高压侧电压为基准或以变压器低压侧电压为基准其高压侧电流和低压侧电流都是相差150度。画出向量图一看就知道啦!