土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:变压器合闸跳速断,有什么解决的办法么?

求助:变压器合闸跳速断,有什么解决的办法么?

发布于:2014-08-01 22:04:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位有1台10kv/400v干式变压器,空载合闸电流大,已经超过了出线开关的速断保护(4倍额定电流)定值,连续合闸3次都是速断跳闸,其中一次在合闸过程中拱掉了10kv进线开关。然后查看开关及变压器,未发现短路打火的地方(没有摇绝缘)。大概2个小时以后,再试合闸成功,运行正常(只要合闸上了,一直运行正常9年了)。


这个就是变压器冲击电流大么?有人说这个属于先天不足,是这个样子么?这个样子的变压器运行有没有什么危害,有什么办法可以解决合闸跳高压出线速断的问题啊?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • houzaixiang
    houzaixiang 沙发
    变压器合闸瞬间有励磁涌流,一般是变压器的额定电流的7倍。一般整定是按照7——10倍整定的速断,二段是有一定的时限,按照变压器的额定电流的1.2-1.3来整定的,
    2014-08-14 22:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • 暗蓝天空
    暗蓝天空 板凳
    zhili051 发表于 2014-8-4 17:19 买回4年,才安装,又使用9年,都不做过体检(耐压、绝缘、击穿、本体试验),该做一次了这些实验该怎么做?是找什么人可以做呢?
    2014-08-12 08:29:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电度计量用的CT规格怎样选择?

我们现场安装了一台6KV,1000KVA的变压器,高压侧额定电流是96A(但平时很少有满载的情况),请问计量柜里的CT应该选100/5的,还是150/5的?

回帖成功

经验值 +10