我们现场安装了一台6KV,1000KVA的变压器,高压侧额定电流是96A(但平时很少有满载的情况),请问计量柜里的CT应该选100/5的,还是150/5的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
houzaixiang
沙发
变压器合闸瞬间有励磁涌流,一般是变压器的额定电流的7倍。一般整定是按照7——10倍整定的速断,二段是有一定的时限,按照变压器的额定电流的1.2-1.3来整定的,