土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 地源热泵+冰蓄冷流程图及平面布置图

地源热泵+冰蓄冷流程图及平面布置图

发布于:2014-08-01 16:11:01 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]






图纸简介:

本建筑空调冷源采用地源热泵系统+冰蓄冷系统+吸附式空调系统,热源采用地源热泵系统。系统设计总冷负荷约为190kw,设备间总热负荷约25.9kw。空调水系统:本系统中地源热泵与吸附式空调均可利用地埋管冷却系统,同时又与冷却塔连接,当监测地下地下水温升高后该冷却系统切换至冷却塔冷却系统。冷却塔塔设计最大流量为60立方/小时。冰蓄冷系统与地源热泵系统冷冻水合并为1路空调冷冻水,吸附式空调冷冻水系统自成1路,当吸附式空调系统主机停机时,该冷冻水供水系统自动切换至另一路空调冷冻水系统。
本图有设计说明、流程图、平面布置图、设备参数表及大样图。






  • wdg64
    wdg64 沙发
    222222222222222222222222222222222222
    2016-03-04 19:12:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通施工图

返回版块

12.77 万条内容 · 293 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某别墅变频多联机空调项目施工详图

图纸简介: 空调总冷负荷为125KW,空调面积约526平方米.空调总热负荷为80KW。空调系统设计:1.本工程冷、暖空调均采用变制冷剂流量空调系统,室外机设于地下一层,室内机采用天花内藏风管式或根据现场实际确定其他形式。2.本工程空调气流组织采用上送上回。3.排气扇出口处设防虫网和防雨百页,具体做法和尺寸详建施。空调凝结水管采用镀锌钢管,采用16mm厚橡塑保温管材。所有空调机的凝结水管,均须做U形水封,然后接至地漏。图纸包含:设计说明、主要设备材料表、冷媒管系统图 、个楼层平面图。

回帖成功

经验值 +10