本人刚入行,遇到约克YK机组软停机不正常,马达开关开路,导叶没有关闭。
换过导叶马达和IO板,开机试机好用,但是第二天客户说还是不能软停机,我也没有头绪了。 麻烦各位前辈分析下给点建议



全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • q13871628685
    q13871628685 沙发
    看下KM2 常开点 是不是好的 线号好像是3,和4
    2014-09-22 17:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1406870110002
    最后发现是马达与控制柜之间连线出现虚焊,谢谢大家
    2014-08-22 10:01:22