土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工现场搭设的脚手架存在哪些方面的问题?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • 丑陋杰克
    丑陋杰克 沙发
    拆了吧!这也太不专业了!
    2014-08-11 18:24:11

    回复 举报
    赞同0
  • 舒豆豆
    舒豆豆 板凳
    说说我自己的看法吧。
    1、扫地杆离地距应为200mm;2、小横杆没有设置在主节点上;3、底座不应使用空心砖;4、无剪刀撑;5、连墙件设置不满足两步三跨要求,且设置方式不规范,这样的连墙件只能保证架体不外倾,但是不能保证不内倾;6、外架装饰作业脚手架上面未见安全平网,也没有脚手板;7、脚手架外排架体没有设置拦荷杆。
    2014-08-11 17:22:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多