发布于:2007-10-09 22:56:09
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
2个高层建筑地下车库排烟的问题求助!
2个高层建筑地下车库排烟的问题求助!
1、现在高层建筑地下车库的排烟风机要求设置在排烟机房内,但为排烟系统补风的送风机一定要求要机房吗,吊装在车库内行不?
2、规范要求:室外排烟口与室外补风口的水平距离不小于10米,垂直距离不小于3米且补风口应低于排烟口。有的院把排烟井和补风井贴在一起,外形和“日”字一样,只不过进风在前面,排烟在背面,高度一样,说这样排风和进风就不在同一侧,不违反上述规范要求了。请问这么处理可以吗?如果这样可行,地下车库就可以把排烟风机和补风机放在同一个机房内,进、排风井贴在一起出地面了吗?能通过审图吗?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板2、规范要求:室外排烟口与室外补风口的水平距离不小于10米,垂直距离不小于3米且补风口应低于排烟口。有的院把排烟井和补风井贴在一起,外形和“日”字一样,只不过进风在前面,排烟在背面,高度一样,说这样排风和进风就不在同一侧,不违反上述规范要求了。请问这么处理可以吗?quote]
我觉得这种做法不优先考虑,如果这样做,需要考虑进排风口高差
回复 举报
我们这边排烟风机也能吊装,你要看一下当地习惯做法
回复 举报