土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 刚入门 正在自学中 求教室内消火栓的保护半径

刚入门 正在自学中 求教室内消火栓的保护半径

发布于:2014-07-31 18:25:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
R=kLd+Ls
R:消火栓保护半径;k:水带弯曲折减系数,宜根据水带转弯数量取0.8~0.9;Ld:水龙带长度;Ls:水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。当水枪倾角为45°时,Ls=0.71Sk
Sk:水枪充实水柱长度

这是技术措施上的计算公式,施工图设计的时候R是不是直接按经验值取的25m? 貌似这个数据时按照水龙带长度25m算出来的,求教各位大神,希望知道各个参数是怎么取值的,住宅。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    一是根据规范允许的消火栓间距,二是根据公式计算出来的保护半径。
    2014-08-06 06:54:06

    回复 举报
    赞同0
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    柠檬025520 发表于 2014-8-5 09:44 那地下车库的消防栓距离是多少?车库设计规范,消火栓间距不超过20m
    2014-08-05 15:55:05

    回复 举报
    赞同0