10KV变压器改成6KV后,容量会降低多少?

发布于:2014-07-31 16:49:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 hubinguoguo 于 2014-8-1 08:48 编辑

一台10/0.4KV,容量为1000KVA的变压器,高压侧减少匝数改成6/0.4KV的变压器,容量会降低多少?后来我询问了修理变压器的厂家,他们说原来高压侧是星形接法,现在改成了三角形接法,匝数没有减少,容量不会降低,这是真的吗?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    hzhsj 发表于 2014-8-2 17:06 变压器铭牌上标注的10KV或6KV都是“额定”值,与变压器的“额定”容量相对应。电网实际供电电压都是有 …恩,依据GB/T12325-2008 20kV及以下供电电压偏差为±7%。
    2014-08-05 11:17:05

    回复 举报
    赞同0
  • hzhsj
    hzhsj 板凳
    北方郎 发表于 2014-8-2 08:20 10/0.4 Yy0变压器,一次侧绕组相电压:U=10/1.732=5.77kV如果改为Dy11接线接于6kV电网,一次侧绕组相电压 …变压器铭牌上标注的10KV或6KV都是“额定”值,与变压器的“额定”容量相对应。电网实际供电电压都是有波动的,不可能确切地对应于10KV或6KV。所以变压器一次侧总是设置有“台步开关”,可供调节一次电压用的。对于变压器“容量”过于“精确”的计算,没有多大意义。
    2014-08-02 17:06:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压综保跳闸,有哪位高手指教

同创综保显示A相接地,三段过流。将出线电缆去掉,手车退出还是跳闸。是怎么情况