同创综保显示A相接地,三段过流。将出线电缆去掉,手车退出还是跳闸。是怎么情况
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
北方郎
沙发
hzhsj 发表于 2014-8-2 17:06 变压器铭牌上标注的10KV或6KV都是“额定”值,与变压器的“额定”容量相对应。电网实际供电电压都是有 …恩,依据GB/T12325-2008 20kV及以下供电电压偏差为±7%。
2014-08-05 11:17:05
赞同0
-
hzhsj
板凳
北方郎 发表于 2014-8-2 08:20 10/0.4 Yy0变压器,一次侧绕组相电压:U=10/1.732=5.77kV如果改为Dy11接线接于6kV电网,一次侧绕组相电压 …变压器铭牌上标注的10KV或6KV都是“额定”值,与变压器的“额定”容量相对应。电网实际供电电压都是有波动的,不可能确切地对应于10KV或6KV。所以变压器一次侧总是设置有“台步开关”,可供调节一次电压用的。对于变压器“容量”过于“精确”的计算,没有多大意义。
2014-08-02 17:06:02