土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下结构 新手求助
地下一层酒窖,层高6米,酒窖顶覆土1米厚,框架结构,请问:外圈挡土墙需要键入模型吗? 第二个问题,外墙按挡土墙算,6m高,裂缝算不过去,300厚 22@100的钢筋才能算够 有什么办法能解决这个问题吗? 求教 谢谢

全部回答(7 )

  • jackycao1719
    银子哪里找!
    没有银子啊!谢谢楼主的无私奉献......
    2014-08-28 14:29:28 来自 PC 评论 举报
  • zyb15023265759
    6米高墙厚取层高的1/20,大概墙厚为300,采用satwe计算结果用理正软件来计算,而且挡墙是墙肢底部2/3处土对挡墙水平推力(均布荷载简化为集中力)最大,主要是考虑平面外弯矩,挡墙底部弯矩很大
    外圈挡墙要建模,还有一点你的嵌固端取在何处?满不满足顶板嵌固要求?
    如若不满足顶板作为嵌固条件,那外圈的挡墙时候需要键入模型?还是单边挡土一侧或者两侧建入模型?要根据你的场地实际情况而定?
    2014-08-27 09:38:27 来自 PC 评论 举报