地下结构 新手求助
地下结构 新手求助
地下一层酒窖,层高6米,酒窖顶覆土1米厚,框架结构,请问:外圈挡土墙需要键入模型吗? 第二个问题,外墙按挡土墙算,6m高,裂缝算不过去,300厚
22@100
的钢筋才能算够 有什么办法能解决这个问题吗? 求教 谢谢
发布于
2014-07-31 16:29:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
jackycao1719
银子哪里找!
没有银子啊!谢谢楼主的无私奉献......
2014-08-28 14:29:28
来自 PC
评论
举报
zyb15023265759
6米高墙厚取层高的1/20,大概墙厚为300,采用satwe计算结果用理正软件来计算,而且挡墙是墙肢底部2/3处土对挡墙水平推力(均布荷载简化为集中力)最大,主要是考虑平面外弯矩,挡墙底部弯矩很大
外圈挡墙要建模,还有一点你的嵌固端取在何处?满不满足顶板嵌固要求?
如若不满足顶板作为嵌固条件,那外圈的挡墙时候需要键入模型?还是单边挡土一侧或者两侧建入模型?要根据你的场地实际情况而定?