土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水泵的电机铭牌标明 功率75KW 效率=93% 电压380V 功率因数0.81 电流151A

水泵的电机铭牌标明 功率75KW 效率=93% 电压380V 功率因数0.81 电流151A

发布于:2014-07-31 12:59:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本帖最后由 300yr 于 2014-7-31 16:52 编辑

水泵的电机铭牌标明 功率75KW 效率=93% 电压380V 功率因数0.81 电流151A,根据公式P=1.732*380*151*0.81*0.93=74.8千瓦,数据与铭牌无误。
电机在运行时,单台电机控制柜只有一个电流表,显示电流116.5A。在低压进线柜上有一个功率表,低压进线柜后有一个电容补偿柜,低压进线柜显示P=63.2KW,U=230.5V,Q=21.67KW,功率因数0.94。该低压进线柜后还连接有其他负载。
问:
1、在做电机的功率计算时,输入功率P=1.732*1.732*230.5*116.5*0.81=65.3KW?? 还是输入功率P=1.732*1.732*230.5*116.5*0.94=75.7KW? 即 功率因数应该取电机铭牌上的数据还是电容柜补偿后的数据?为什么?
2、根据低压进线柜上的读数,有功功率P=63.2KW,可得电流I=63.2/(1.732*1.732*230.5*0.94)=97.2A, 为什么这个电流比单台电机控制柜上显示的电流116.5A低?


  • woniutubu
    woniutubu 沙发
    多谢楼主分享!
    2014-08-01 10:08:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道过河方式如何确定?

手册3:输水管道在通过河道时的跨越形式可分为河底穿越和河面跨越。河底穿越即为倒虹吸,河面跨越有附设在桥梁、支墩式、桁架式和拱管式。手册5:污水管穿越河道、旱沟等不能按原高程径直通过时,应设倒虹吸。请问污水管可以河面跨越吗?如果可以,形式是不是参照给水管,如果不可以,是基于哪方面考虑呢?谢谢~